Ja bym zrobiła tak, jak coś to proszę poprawiać

1. Schody wewnętrzne w mieszkaniu - uznać za użytkowane tylko przez domowników, więc - dla budynków jednorodzinnych i mieszkań dwupoziomowych szerokość biegu 0,8, spocznika 0,8.
2. Schody zewnętrzne jako droga ewakuacyjna dla pracowników i pacjentów - w sumie nie jestem pewna czy ten budynek usługowy może być, bo w projekcie pewnie jest "budynek mieszkalny jednorodzinny", a poza tym to są schody do lokalu usługowego w budynku jednorodzinnym. Tą kwestię pozostawiam dalszej dyskusji

3. Klasa odporności schodów - w mieszkaniu ja bym zastosowała par. 248 , bo po to masz te schody zewnętrzne dla pacjentów, żeby nie korzystali z tych w domu.
A tak poza tym jeszcze napisz jaka kubatura jest tego budynku?
Co do ściany zewnętrznej to ja bym brała pod uwagę par. 232.4.oraz jak chcesz luksfery to 232.6.
Po co kwalifikować podwórko do PM? myślę, że w przypadku zewnętrznej klatki schodowej nie ma takiej potrzeby.
Napisz jeszcze jaka jest kubatura tego budynku.