Autor Wątek: pólstałe urzadzenie gaśnicze pianowe  (Przeczytany 7530 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
gore
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 213


« Odpowiedz #10 : Grudzień 01, 2017, 07:14:42 »

Zonikpl- bardzo dobre pytanie.

Jeśli prądownica pobiera powietrze z wewnątrz pomieszczenia objętego pożarem to na pewno nie zadziała.
Z uwagi na to, że nie wytworzy się piana z gorącego powietrza.
Zapisane

Nie biorę odpowiedzialności za rady udzielane na forum.
Przyjmujesz na swoją odpowiedzialność.
zonikpl
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 860



WWW
« Odpowiedz #11 : Grudzień 03, 2017, 08:55:06 »

Wnioskuję, że półstałe instalacje z założoną zwykłą wytwornicą to lipa. A to dlatego, że większość jest założona bez projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ppoż. który zapewne wyłapałby ten błąd. Wszystkie wykonania które do tej pory obejrzałem na obiektach niestety takie są - "na sztukę". Nikt się nie czepia ustrojstwo wisi w magazynie, a w razie "w" nie zadziała.
Zapisane
castorian
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 51


« Odpowiedz #12 : Grudzień 21, 2017, 03:23:34 »

Jak do tej pory to spotykam się z takimi urządzeniami w obiektach i są to wytwornice piany zainstalowane w magazynie pod sufitem, instalacja wykonana z rur 2 calowych i z nasadą 52 dla straży. Dzisiaj analizuję ten schemat z załącznika i widzę, że tutaj proponuje się nasady 75 dla straży i ważna rzecz - na schemacie wyraźnie zaznaczono aby otwory napowietrzające znajdowały się na zewnątrz pomieszczenia ze zbiornikami olejowymi - pewnie chodzi o to, aby powietrze potrzebne do wytworzenia piany nie zasysało oparów oleju do wytworzenia piany, bo istnieje ryzyko, że piana się zapali mając w swoich pęcherzykach opary substancji ropopochodnych. A wszystkie wytwornice piany jakie widziałem na obiektach pobierają powietrze z wnętrza pomieszczenia. To mi daje do myślenia, czy te instalacje wykonane bez projektów w ogóle zadziałają? a może zanim dojedzie straż i poda środek pianotwórczy to wytwornica ulegnie zniszczeniu w skutek wysokiej temperatury? te wytwornice nie mają odporności ogniowej.

Nie przesadzajmy ile tych oparów ropopochodnych masz w tym pomieszczeniu. Prędzej chodzi o samą szybkość tworzenia piany. bardzie chodzi o możliwość zalania pomieszczenia pianą bez konieczności wchodzenia do niego. Zwykle pianą prędzej zaleją pomieszczenie w ramach prewencji niż gaszeniem.

Parametry winny raczej wynikać z konkretnego projektu, kubatury, ilości oleju
Zapisane
zonikpl
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 860



WWW
« Odpowiedz #13 : Grudzień 21, 2017, 09:07:46 »

Zgadzam się z tym co piszesz o doborze parametrów. Natomiast musisz wiedzieć że wytwornica zasysa powietrze z pomieszczenia, a z gorącego powietrza podczas pożaru nie wytworzysz piany o odpowiednich parametrach gaszących. A urządzenie używamy do gaszenia jak dojdzie do pożaru a nie przed pożarem.