Autor Wątek: Oddymianie szybu dźwigu osobowego  (Przeczytany 7116 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Bonaq
Użytkownik
**
Offline Offline

Wiadomości: 17


« : Październik 24, 2012, 05:26:01 »

Witam,
Czy ktoś z was może miał do czynienia z oddymianiem szybu windowego ?.

Budynek średniowysoki, pięciokondygnacyjny - konieczność oddymiania szybu dźwigu osobowego wynika z rozwiązań zamiennych.
Ponieważ konstrukcja budynku nie pozwala na oddymianie poprzez klapy dymowe, do oddymiania zastosowano okno oddymiające w górnej części szybu oraz okno napowietrzające w dolnej części szybu, otwierane jednocześnie po wykryciu dymu przez czujkę. (okna otwierają się na zewnątrz budynku tak by nie zakłócać pracy windy). Projekt przewiduje, iż okna otwierają się zaraz po wykryciu dymu w szybie windowym, po czym winda zjeżdża na parter blokując możliwość dalszego użycia z zablokowaniem drzwi w pozycji otwartej,  natomiast UDT zażyczyło sobie otwieranie okien dopiero po sprowadzeniu windy przez system na poziom bezpieczny i zablokowaniu drzwi w pozycji otwartej. I tu pojawia sie problem bowiem przepisy ppoż nakazują otwarcie klap dymowych w ciągu 60 s !, więc nie jest to już możliwe do zrealizowania tak by pogodzić przepisy udt z ppoż, ponadto jaki jest sens oddymiania szybu windowego dopiero wtedy gdy wszyscy z niego wysiądą Co? oddymianie służby do tego aby użytkownicy windy mogli bezpiecznie przetrwać drogę z góry na dół wówczas gdy podczas pożaru czy silnego zadymienia już się w niej znajdują !

co o tym sądzicie ?
Zapisane
antypiren
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 86


« Odpowiedz #1 : Październik 26, 2012, 04:09:54 »

UDT ma rację. Przepis o oddymianiu szybów windowych (par. 226 ust.2) jest sprzecznyz przepisem par.201 WT. Oddymianie dzwigu jako rozwiązanie zamienne jak piszesz to absurd - czemu to miałoby słuzyć. W normalnych warunkach urządzenia oddymiające mogą spowodować zakłócenie pracy dzwigu do  niekontrolowanej jazdy włącznie.Stosowana w szybach windowych wentylacja grawitacyjna przez otwór o powierzchni 1% powierzchni szybu jest wystarczającą do ich oddymienia. Tak stanowi wiedza techniczna zawarta min. w normie DIN. Nie musisz stosować w tym miejscu normy PN ,gdyż to też jest tylko wiedza techniczna.I taniej i prościej i zgodnie z przepisami a przedewszystkim bezpieczniej.
Zapisane
prewento
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 131


« Odpowiedz #2 : Listopad 04, 2012, 11:04:49 »


Zasadnicze pytanie - czy ten szyb windowy jest w obrębie klatki schodowej czy oddzielnie ?


urządzenia oddymiające mogą spowodować zakłócenie pracy dzwigu do  niekontrolowanej jazdy włącznie


Możesz krótko przybliżyć temat ?



wiedza techniczna zawarta min. w normie DIN.

Jakiś numerek tej normy ?
Zapisane
Bonaq
Użytkownik
**
Offline Offline

Wiadomości: 17


« Odpowiedz #3 : Listopad 21, 2012, 09:27:35 »

No właśnie budynek posiada sześć kondygnacji, z czego każda z nich stanowi odrębną strefę pożarową także prawdopodobnie ze względu na to zdecydowano się go oddymiać,

jeśli chodzi o umiejscowienie szybu to jest w obrębie klatki schodowej jednak jest wydzielony pożarowo z drzwiami EI 30, a w części piwnicy posiada ponadto przedsionek przeciwpożarowy,

natomiast jeśli chodzi o zapis w par 201 WT to nie ma w tym przypadku sprzeczności ponieważ wszelkie okablowanie zastosowane w instalacji oddymiania jest prowadzono podtynkowo
Zapisane