Autor Wątek: Coroczny przegląd oświetlenia ewakuacyjnego  (Przeczytany 5248 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Michal0023
Użytkownik
**
Offline Offline

Wiadomości: 20


« : Lipiec 28, 2011, 08:21:06 »

Witam czy ktoś posiada wiedzę praktycznom na temat przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego?Co sie składa na takie badanie, czy wystarczy wyłączyć prąd i sprawdzić czy wszytkie lampy świecą, czy jest jakis obowiązujący wzór protokołu. Czy trzeba mieć jakieś specjalne uprawnienia czy wystarczą elektryczne do instalacji i kontroli. W mojej firmie są elektrycy i upierają się że sami to zrobią po co wydawać kase na zlecenie. Dzieki
Zapisane
zonikpl
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 644



« Odpowiedz #1 : Lipiec 28, 2011, 08:48:44 »

No to nie jest takie proste. Samo włączenie lamp i sprawdzenie czy świecą to nie wszystko. Należy też m in. sprawdzić natężenie światła (lx) to robisz porą nocną bo musi być ciemno. Elektryk musi mieć uprawnienia do wykonywania takich przeglądów - oświetlenie ewakuacyjne jest urządzeniem przeciwpożarowym. Protokół musi zawierać wiele informacji (opis wykonanych czynności itd.). A tak naprawdę to przegląd powinna wykonać firma zewnętrzna jest wiarygodna, bo elektryk zatrudniony to może tylko napisać protokół nie sprawdzając urządzenia (podpisując protokół bierze na siebie odpowiedzialność).
Zapisane
El Niño
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 96



« Odpowiedz #2 : Lipiec 28, 2011, 01:12:37 »

Przykro mi kolego zonikpl ale firma zewnętrzna niestety nie zawsze jest wiarygodna. Tu często liczy się tylko kasa i nic więcej. Podobnie jak z przeglądami hydrantów. Co z tego że jest protokół jak i tak nie można nikomu udowodnić czy pomiary wykonane w tym dniu były rzeczywiste czy z sufitu.
Jeżeli chodzi o oświetlenie ewakuacyjne to też nigdzie nie znajdziesz zapisu że badanie natężenia oswietlenia należy robić corocznie - no chyba że zastrzeże producent. Moim zdaniem wystarczy badanie przeprowadzone przy odbiorze a potem postępujemy zgodnie z zaleceniami producenta i norm. Jak masz duży system z centalną baterią i komputerowym systemem nadzoru sprawność działania i testy możesz zrobić w każdej chwili. Co ciekawe w normie zapisane jest, że przeglądy powinna robić osoba kompetentna - podobnie jak w przypadku hydrantów i innych. Jeżeli więc producent nie określi że urządzenie wymaga autoryzowanego serwisu to powiedzcie mi jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba, która będzie robiła przeglądy oświetlenia, hydrantów czy przeciwpożarowego wyłącznika prądu - chociażby z takiej firmy zewnętrznej?
Zapisane
zonikpl
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 644



« Odpowiedz #3 : Lipiec 28, 2011, 05:51:02 »

Urządzenia ppoz przegląd nie rzadziej niż raz na rok - zapis MSWiA
Zapisane
Pablo
Użytkownik
**
Offline Offline

Wiadomości: 17


« Odpowiedz #4 : Lipiec 28, 2011, 08:30:27 »

Kwalifikacje do przeglądu oświetlenia awaryjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu osoba posiadająca  świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych E i D
(eksploatacja i dozór). Tak samo jak i pomiary okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej wynikające z prawa budowlanego - nie może być tylko E lecz obowiązkowo D dopiero wtedy są ważne.
 
Zapisane
andreks
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 67


« Odpowiedz #5 : Lipiec 30, 2011, 04:15:54 »

witam
na jakiej podstwie prawnej uwazasz, ze maja byc uprawnienia dozorowe -D Co? Moim zdaniem wystarcza energetyczne
Zapisane
Michal0023
Użytkownik
**
Offline Offline

Wiadomości: 20


« Odpowiedz #6 : Wrzesień 16, 2011, 03:27:54 »

Witam ponownie, A jest to gdzieś zapisane  w wiarygodnych przepisach, bo nie mogę sie doszukać rozporządzenie mówi raz na rok i zgodnie z PN i nic więcej, co z legalizacja luksomierzy, czy jest jakiś wzór protokołu, co ma byc w im zawarte?? Podobno jest coś takiego  jak wpis do uprawnień elektrycznych - uprawnienia do pomiaru oświetlenia. Trudny temat, dzieki za pomoc, pozdawiam
Zapisane
Michal0023
Użytkownik
**
Offline Offline

Wiadomości: 20


« Odpowiedz #7 : Listopad 25, 2011, 09:05:17 »

Nawiązując do wczesnijszego pytania czy dysponuje któś może wzorem, bądź przykładowym protokołem z przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego będe wdzieczny bo ciężko cos na ten temat znaleźć.
pzdr
Zapisane
listopad21
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 56


WWW
« Odpowiedz #8 : Grudzień 05, 2011, 02:22:40 »

Nie znalazłem przepisu, który by wskazywał na to ,że do pomiarów parametrów oświetlenia awaryjnego są wymagane jakieś uprawnienia. Mowa jest tylko o odpowiednich kwalifikacjach. Parametry do zmierzenia: czas zadziałania, długość "świecenia" i natężenie oświetlenia - podstawowe parametry. Są oprogramowania do sporządzania dokumentacji z pomiarów oświetlenia awaryjnego. Na dzień dzisiejszy stoję na stanowisku, że do pomiarów wspomnianych parametrów nie są wymagane żadne uprawnienia - jedynie odpowiednie kwalifikację.
Zapisane