Autor Wątek: drzwi ppoż.  (Przeczytany 1157 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
falkon
Aktywny użytkownik
***
Offline Offline

Wiadomości: 34


« : Lipiec 30, 2009, 01:10:24 »

Witam:)
przepraszam za banalne pytanie ale coś mnie zaćmiło i nie mogę znaleźć podstawy prawnej. Pytanko jest takie czy wszystkie drzwi ppoż. muszą posiadać samozamykacze?
Zapisane
Skower3
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 142


« Odpowiedz #1 : Lipiec 31, 2009, 04:18:14 »

Zgodnie z obowiązującymi warunkami techniczno-budowlanymi wszystkie drzwi ppoż. muszą być wyposażone w urządzenia zapewniajaące zamknięcie drzwi w przypadku powstania pożaru - mogą to być fabrycznie montowane samozamykacze mechaniczne (pałąkowe lub sprężynowe) lub trzymacze elektromagnetyczne sterowane systemem sygnalizacji pożarowej (choć z reguły i w przypadku zastosowania elektromagnesów nie obywa się z reguły bez wyposażenia drzwi w samozamykacze). Ważne jest aby w przypadku drzwi ppoż. dwuskrzydłowych obydwa skrzydła miały samozamykacze (nawet jeśli jedno z nich jest z reguły zablokowane) i były ponadto wyposażone w regulatory kolejności zamykania skrzydeł.
Zapisane
popa99
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 320


LIKE IT FIREFIGHTERS


« Odpowiedz #2 : Wrzesień 12, 2009, 11:55:25 »

gdzie dokładnie w warunkach technicznych jest mowa o stosowaniu samozamykaczy do drzwi ppoż.? (ewentualnie w innych przepisach?)
z logicznego punktu widzenia drzwi ppoż. powinny mieć samozamykacz!
natomiast spora liczba osób uważa że nie jest to konieczne (np. drzwi do mieszkania - przeszkadzają w otwieraniu drzwi..., pomieszczenia techniczne - pomieszczenia które są cały czas zamknięte - nie są przeznaczone nawet na czasowy pobyt ludzi... itp)
Zapisane

POPA
Alich
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 52


« Odpowiedz #3 : Wrzesień 16, 2009, 09:37:47 »

par 240 ust. 6 warunków technicznych.
Jeśli chodzi o samozamykacze w drzwiach ppoż. do mieszkań, to przepis nie wyłącza tych drzwi z obowiązku.
Pozostaje jeszcze (a raczej tylko i wyłącznie) możliwość skorzystania z rozwiązań zastępczych, tj. par. 2 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust 3a
Zapisane
popa99
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 320


LIKE IT FIREFIGHTERS


« Odpowiedz #4 : Wrzesień 16, 2009, 11:46:27 »

pytanie z innej beczki ale dotyczy drzwi poniekąd...
jeżeli kl schodowa wydzielona pożarowo - podobnie jak strefa pożarowa (ze względu na przekroczenie dojścia lub kondygnacje rożne strefy pożarowe...) to:
drzwi co najmniej EI 30, ściany jak stropy, usuwanie albo zapobieganie zadymieniu....
kiedy stosujemy drzwi EI 60? a jak z obudowa kl schodowej w takim przypadku?
1.(zgodnie z par. 216 ust. 1)
klasa pożarowa E i D: drzwi EI 30, ściany kl schodowej REI 60,
klasa pożarowa C: drzwi EI 30, ściany jak strop REI 60,
klasa pożarowa B: drzwi EI 30, ściany jak strop REI 60 no chyba że strop to główna konstrukcja nośna to wtedy ściany kl schodowej REI 120 i drzwi EI 60.
2.(zgodnie z par. 232 ust. 4)
klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego D i E: drzwi EI 30, ściany kl schodowej REI 60,
klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego B i C: drzwi EI 60, ściany kl schodowej REI 120
hm... nie wiem które rozwiązanie jest logiczne i prawidłowe?
Zapisane

POPA
badacz
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 107


« Odpowiedz #5 : Wrzesień 18, 2009, 10:06:41 »

Dlaczego według Ciebie na podstawie par. 216 obudowa klatki schodowej w klasie E ma być REI 60? Przecież stropom w klasie E nie stawia się wymagań.
Tu dochodzimy do paranoi naszych przepisów, zgodnie z którymi w myśl par. 256 dla budynków w klasie E drzwi do klatki schodowej miałyby
być EI 30 w ścianach, dla których nie stawia się wymagań!

Odpowiadając na Twoje pytanie - nie znam interpretacji, która by mówiła w jakich przypadkach drzwi do klatki schodowej miałyby posiadać wyższą klasę niż EI 30 (cały czas mam na myśli zapisy par. 256).
Natomiast zapisy par. 232 dotyczą innego przypadku, gdy ściana klatki schodowej byłaby jednocześnie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego - wówczas to inna bajka i oczywiście należy spełnić zapisy 232.
Zapisane
popa99
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 320


LIKE IT FIREFIGHTERS


« Odpowiedz #6 : Wrzesień 18, 2009, 11:40:09 »

w klasie pożarowej E nie stawia się wymagań dla stropów - ok, w przypadku gdy jest przekroczone dojście i stosujemy obudowaną pożarowo kl schodową aby zmieścić się w przepisowym dojściu to drzwi do takiej kl schodowej EI 30, ściany jak strop (z par. 216 bez wymagań, ale takie rozwiązanie nie jest logiczne i bezpieczne bo co nam dają same drzwi EI 30 jeżeli ściany są bez wymagań klasy odporności ogniowej, a mamy taką kl schodowa traktować podobnie jak strefę pożarowa)...... - nie spotkałem się z budynkiem klasy pożarowej E i takim problemem (bo najczęściej to PM i raczej nie ma tam takich komplikacji), ale z obiektem klasy pożarowej D - tak, a w tej klasie stropy są REI 30 więc.... znów drzwi do takiej kl schodowej EI 30, a ściany REI 30 - łamie to zasadę: zamknięcia pożarowe o polowe mniejsze od elementu (ściany) pożarowej w której są (do 15%).

przepis par 256 zawiera znamienne określenie co najmniej czyli min EI 30, ale od czego to min a max (EI 60...!?) zależy ....!?

nie spotkałem raczej rozwiązania że kl schodowa z częścią budynku jest typową strefą pożarową (nie zgodnie z par 256) bo wtedy musielibyśmy liczyć tam dojście co jest raczej niekorzystne ale nie nie możliwe do zastosowania Mrugnięcie
Zapisane

POPA
badacz
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 107


« Odpowiedz #7 : Wrzesień 23, 2009, 08:09:05 »

ale z obiektem klasy pożarowej D - tak, a w tej klasie stropy są REI 30 więc.... znów drzwi do takiej kl schodowej EI 30, a ściany REI 30 - łamie to zasadę: zamknięcia pożarowe o polowe mniejsze od elementu (ściany) pożarowej w której są (do 15%).
Zapominasz, że zasada, o której piszesz dotyczy tylko i wyłącznie drzwi w elementach oddzielenia przeciwpożarowego, a w myśl par. 256 wyjście do opisanej tam klatki schodowej uznaje się tylko  za równoważne wyjściu do odrębnej strefy pożarowej. Dopuszczalna więc jest sytuacja, że obudowa klatki schodowej będzie REI 30, a drzwi EI 30.
przepis par 256 zawiera znamienne określenie co najmniej czyli min EI 30, ale od czego to min a max (EI 60...!?) zależy ....!?
Co do tej kwestii - to ja również takie pytanie zadawałem nie raz i odpowiedzi generalnie nie dostałem. Może na tym forum ktoś odpowie?
Zapisane
El Niño
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 96



« Odpowiedz #8 : Grudzień 13, 2009, 05:22:19 »

Spotkałem się z takim przypadkiem w budynku średniowysokim a raz w niskim - tzn drzwi EI60. W jednym przypadku tak było w projekcie lecz nie było uzasadnienia. A w drugim, to klatka zaprojektowana została jako odrębna strefa pożarowa w której oprócz odpowiedniej obudowy i zabezpieczenia przejśc instalacji drzwi były w klasie EI_SC_60 lub jak kto woli EI60CS. 
Zapisane