Autor Wątek: instalacja piorunochronna - czasookresy badań  (Przeczytany 3297 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
zonikpl
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 863



WWW
« : Luty 17, 2011, 09:27:26 »

Instalacja piorunochronna - czasookresy badań - co jaki czas należy przeprowadzań sprawdzenie instalacji?
Zapisane
Macieto
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 81


« Odpowiedz #1 : Luty 18, 2011, 08:26:14 »

Instalacja piorunochronna - czasookresy badań - co jaki czas należy przeprowadzań sprawdzenie instalacji?
conajmniej raz na 5 lat
Zapisane

INŻYNIER SANITARNY
listopad21
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 59


WWW
« Odpowiedz #2 : Luty 18, 2011, 10:57:13 »

Prawo budowlane art 62
Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela
lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu.

Instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne - miedzy innymi instalacje piorunochronna. jest to przegląd wizualny, w przypadku stwierdzenia usterek dochodzą pomiary i naprawa oczywiście.

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte
również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania
zaleceń z poprzedniej kontroli.

Prawo budowlane
Art. 70.
1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają
obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub
umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli
stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone
uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę
budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie
gazem

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z
kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie
przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu.
Zapisane

zonikpl
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 863



WWW
« Odpowiedz #3 : Luty 18, 2011, 01:29:51 »

dziękuję za podpowiedź