Autor Wątek: Wentylacja kotłowni na gaz ziemny  (Przeczytany 9137 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Alich
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 55


« : Luty 09, 2011, 10:24:30 »

Witam, czy mógłby mnie ktoś oświecić i wskazać jak obecnie należy przyjmować, liczyć itd. powierzchnię otworów wentylacyjnych nawiewu i wywiewu dla kotłowni gazowych?
Czy może uznać że to nie dotyczy bezpieczeństwa pożarowego?
Zapisane
popa99
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 336


LIKE IT FIREFIGHTERS


« Odpowiedz #1 : Luty 09, 2011, 09:04:28 »

polecam:
PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 – Wymagania. (punkty obowiązkowe do stosowanie według warunków technicznych i nie tylko)
oraz coś z sieci
http://www.iko.pwr.wroc.pl/PracowDrct/Natalia_Fidorow/Dobor_komina,_wentylacja,_pomieszczenie_kotlowni.pdf
Zapisane

POPA
Alich
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 55


« Odpowiedz #2 : Luty 10, 2011, 09:06:06 »

popa
No dobra, to jak w załączniku do rozporządzenia określającym normy do poszczególnych paragrafów tego rozporządzenia jest wskazana norma o kotłowniach gazowych o gęstości mniejszej niż 1, z wyłączeniem punktów dotyczących wentylacji, to można stosować założenia normy do wentylacji czy nie?
Zapisane
popa99
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 336


LIKE IT FIREFIGHTERS


« Odpowiedz #3 : Luty 10, 2011, 07:43:13 »

jeżeli obowiązujące przepisy nie określają rozwiązań to na zasadach wiedzy technicznej (zapisy Prawa budowlanego) należy przyjąć jakąś podstawę np. PN
Zapisane

POPA
Skower3
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 142


« Odpowiedz #4 : Luty 14, 2011, 03:13:50 »

Czy może uznać że to nie dotyczy bezpieczeństwa pożarowego?
Moim zdaniem to nie jest kwestia bezpieczeństwa pożarowego kotłowni i jako pożarnicy nie musimy się tym zajmować.
Zapisane
popa99
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 336


LIKE IT FIREFIGHTERS


« Odpowiedz #5 : Luty 14, 2011, 11:22:27 »

czy wymagane okno w kotłowni może być w klasie odporności ogniowej? jeżeli w klasie odporności ogniowej to rozsądnie żeby było nie otwierane! co z zapisem w PN że 50% okna musi być otwierane?
Zapisane

POPA
Alich
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 55


« Odpowiedz #6 : Luty 15, 2011, 07:51:28 »

czy wymagane okno w kotłowni może być w klasie odporności ogniowej? jeżeli w klasie odporności ogniowej to rozsądnie żeby było nie otwierane! co z zapisem w PN że 50% okna musi być otwierane?
Okno w klasie odporności ogniowej może być otwierane ale z samozamykaczem. Podobnie jak w przypadku wentylacji, popieram wypowiedź którą przedstawił Skower3 i myślę że ten temat nie dotyczy bezpieczeństwa pożarowego.
Zapisane
Macieto
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 81


« Odpowiedz #7 : Luty 15, 2011, 08:13:32 »

cześć,
To jest niestety działka projektanta instalacji sanitarnych - piszę "niestety" bo sam nim jestem :-)

Akurat nie zajmuje sie projektowaniem kotłowni ale WT powołują się na normę PN-B-02431-1:1999 tylko w określonych punktach.((w zakresie pkt 2.2 z wyłączeniem 2.2.1.4;
2.2.1.8; 2.2.2.4 i 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z
wyłączeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9 i 2.3.14)

Dla kotłowni od 60kw do 2000kW mamy:
2.3.8.1 nawiew - co najmniej 5cm2 na każdy kW kotła ale nie mniej niż 300cm2
2.3.8.2 wywiew - co najmniej 50% nawiewu ale nie mniej niż 200cm2

Tylko że akurat te dwa punkty są wyłączone z WT :-)

Zapisane

INŻYNIER SANITARNY
popa99
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 336


LIKE IT FIREFIGHTERS


« Odpowiedz #8 : Luty 15, 2011, 10:25:27 »

samozamykacz do okna to trochę szalony pomysł,
co innego drzwi, przechodzimy/uciekamy przez nie i same się zamykają,
a okno....?
jak już coś to okna w klasie odporności ogniowej otwierane/zamykane ale z siłownikiem sterowanym systemem sygnalizacji pożarowej w obu strefach pożarowych lub budynkach (w Alarmie I stopnia zamykanie okien),
osobiście uważam że raczej klasa odporności ogniowej powinna być przeniesiona przez ścianę sąsiedniego budynku (strefy pożarowej), nie przez okno kotłowni.
Zapisane

POPA
Alich
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 55


« Odpowiedz #9 : Luty 16, 2011, 07:59:14 »

samozamykacz do okna to trochę szalony pomysł,
co innego drzwi, przechodzimy/uciekamy przez nie i same się zamykają,
a okno....?
jak już coś to okna w klasie odporności ogniowej otwierane/zamykane ale z siłownikiem sterowanym systemem sygnalizacji pożarowej w obu strefach pożarowych lub budynkach (w Alarmie I stopnia zamykanie okien),
Dlaczego szalony pomysł? par 240 ust. 6 warunków technicznych
Wcześniej popa twierdziłeś że jak okno, to musi być nieotwieralne. Teraz z siłownikiem + system. Śmieszne, szczególnie w obiektach gdzie system jest niewymagany. Już widzę chętnych do montowania systemu, żeby okno otwierać w kotłowni. Duży uśmiech
Pytanie, po co to okno ma się otwierać w kotłowni? Żeby z zewnątrz podać środek gaśniczy, czy do wentylacji?
Jak środek gaśniczy to i tak okien na ogół nie robi się otwieranych z zewnątrz, więc jak trzeba będzie gasić to  pożarnik sobie poradzi, czy to będzie z samozamykaczem, czy siłownikiem żadna różnica.
Jak do wentylacji to norma na którą się powołujesz nie stawia wymagań żeby okno było automatycznie otwierane, więc jak nawet pojawi się okno z samozamykaczem to i tak musi je otworzyć człowiek, więc może w każdej chwili pozbawić samozamykacz swojej funkcji
Zapisane