Autor Wątek: Przechowywanie paliw kl III - nowość w Rozp.  (Przeczytany 5677 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
prewento
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 131


« : Styczeń 11, 2011, 12:51:34 »

Witam, w czerwcowym rozporządzeniu znalazł się zapis o możliwości przechowywania paliw kl. III na własne potrzeby

§ 11. 1. Dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3.

Do tej pory nie było to regulowane, a zbiorniki na użytek własny występowały również w większych pojemnościach.

Jak sądzicie - czy to oznacza, że występujące w użytkowaniu zbiorniki np. 6m3 należy wycofać ??

Literalnie tak - bo nawet ograniczenie ich napełnienia do 5m3 nie wchodzi za bardzo w grę...

Zapisane
qp_77
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 193


« Odpowiedz #1 : Styczeń 14, 2011, 10:45:46 »

Ostatnio dyrektor Janik wypowiadał się na ten temat. Mówił, że faktycznie mało tu jest bo w rzeczywistości są zbiorniki nawet do 30 m3, ale twierdził, że przepisali to chyba z baz i stacji paliw i nikt nie protestował na etapie konsultacji społecznych. Podobno mają nad tym popracować i przy następnej noweli poprawić.
Zapisane
prewento
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 131


« Odpowiedz #2 : Styczeń 16, 2011, 09:48:32 »

... aaa czyli jak zwykle Mrugnięcie

dzięki za odpowiedź.
Zapisane
jaras
Nowy użytkownik
*
Offline Offline

Wiadomości: 1


« Odpowiedz #3 : Luty 12, 2011, 01:30:54 »

A ja mam inne pytanie dot. zbiorników.
Przepis mówi, że max. pojemność zbiornika paliw kl. III na potrzeby własne może wynosić 5 m3.
Czy można zatem posiadać dwa zbiorniki na działce o poj. 5 m3 (lub więcej) oczywiście przy założeniu odpowiednich odległości??? Czy może na potrzeby własne można mieć jedynie te 5 m3???
Pozdro
Zapisane
strazkaz
Nowy użytkownik
*
Offline Offline

Wiadomości: 2


« Odpowiedz #4 : Grudzień 04, 2014, 10:35:54 »

Ponawiam pytanie.
Przepis mówi, że max. pojemność zbiornika paliw kl. III na potrzeby własne może wynosić 5 m3.
Czy można zatem posiadać dwa zbiorniki na działce o poj. 5 m3 (lub więcej) oczywiście przy założeniu odpowiednich odległości??? Czy może na potrzeby własne można mieć jedynie te 5 m3???
Proszę o odpowiedź.
Zapisane
Kobra
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 233



« Odpowiedz #5 : Grudzień 05, 2014, 08:27:32 »

Tylko 5 m3 w tylko jednym zbiorniku.  Jeśli ustawodawca dopuszczałby inne rozwiązanie, to zapewne byłby dodany ustęp do paragrafu np. o treści "dopuszcza się lokalizację na działce większej ilości zbiorników o poj. do 5 m3 z zachowaniem odległości podanych w ust. xyz....".

Wobec braku takiego zapisu, na tą chwilę dopuszczalne jest tylko 5 m3. W przypadku zastosowania zbiornika o większej pojemności, niezależnie od sposobu użytkowania tego zbiornika, należy spełnić wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz. 2063 oraz z 2007 r. Nr 240, poz. 1753).

Obecnie  trwają prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia MSWiA, w ramach której przewiduje się zawarcie w jego przepisach dopuszczenia pozwalającego na przechowywanie i magazynowanie paliw płynnych III klasy na potrzeby własne użytkownika również w zbiorniku podziemnym o pojemności do 30 m3. Nie przewiduje się jednak zwiększenia pojemności zbiorników naziemnych.
Zapisane
strazkaz
Nowy użytkownik
*
Offline Offline

Wiadomości: 2


« Odpowiedz #6 : Grudzień 05, 2014, 11:45:25 »

Dzięki Kobra za odpowiedź. Pozdrawiam
Zapisane
firk
Użytkownik
**
Offline Offline

Wiadomości: 19


« Odpowiedz #7 : Grudzień 05, 2014, 02:24:59 »

Równie dobrze można przyjąć, że gdyby ustawodawca nie dopuszczał takiego rozwiązania, to dodałby zapis do tegoż paragrafu o treści np.: "na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację nie więcej niż jednego zbiornika, o którym mowa w par.... ". Uśmiech
Zapisane
gore
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 218


« Odpowiedz #8 : Grudzień 07, 2014, 09:29:23 »

a mnie zastanawia co z sytuacją np.: na jednej działce działa kilka firmy (dzierżawa obiektów) i każdy ma taki zbiornik...
Zapisane

Nie biorę odpowiedzialności za rady udzielane na forum.
Przyjmujesz na swoją odpowiedzialność.
firk
Użytkownik
**
Offline Offline

Wiadomości: 19


« Odpowiedz #9 : Grudzień 08, 2014, 10:29:12 »

Gdzieś obiły mi się o uszy wyjaśnienia KG dotyczące celowości tego zapisu ograniczającego pojemność zbiorników, z których wynikało, że chodzi o możliwość prowadzenia sprawnej akcji gaśniczej. Należałoby zatem zastanowić się, czy zlokalizowanie większej  ilości zbiorników po 5m3 z zachowaniem bezpiecznej odległości między nimi utrudniłoby w jakoś znaczący sposób akcję gaśniczą.