Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: Zabezpieczenia ppoż przepustów - oceń artykuł i dołącz do dyskusji  (Przeczytany 10280 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
katalogppoz
Administrator
*****
Offline Offline

Wiadomości: 43



« : Listopad 24, 2010, 07:23:34 »

W dniach 22-25 listopada 2010r. Ponownie na jakiś czas w dziale poradniki - www.katalogppoz.pl/poradniki/
- udostępniliśmy artykuł eksperta portalu Kamila Kwoska

"Przepusty instalacyjne - kiedy nie zabezpieczać?"

Chcemy poznać Twoją opinię na temat artykułu - prosimy o oddanie głosu w ankiecie.

Mamy nadzieję, że również uważasz, że zagadnienie wymaga dyskusji
- koniecznie wypowiedz się w tym wątku!


PS. Głos w ankiecie możesz oddać tylko do 30.11.2010r. 2 grudnia 2010r. do końca marca 2011r.
(głosowanie wznowione przedłużone)
Zapisane
Macieto
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 81


« Odpowiedz #1 : Listopad 25, 2010, 08:26:32 »

dzień dobry,

Zagadnienie które poruszasz było dyskutowane na innym forum:
http://www.strazak.pl/forum/index.php/topic,15471.0.html

Tak czy inaczej moim zdaniem ktoś powinien wystąpić do KGSP o interpretację albo o nowelizację tego "durnego przepisu".

Moim zdaniem w treści przepisu powinno być "łazienek i WC (a także przedsionków do WC w budynkach użyteczności publicznej" zamiast "pomieszczeń higieniczno sanitarnych". Ktoś powie (tak jak zauważyłeś w swoim artykule), że w łazience domowej (ZLV o ZLIV) jest trochę rzeczy które mogą się palić więc może napisać "łazienek i WC" o spełnionych pewnych wymaganiach (terakota i glazura - chociaż to jest chyba w WT dla pomieszczeń higieniczno sanitarnych).
Tak jak pisałeś w artykule potrzebny jest zdrowy rozsądek. Ja np. korzystam z tego przepisu dla hoteli gdzie mam układ łazienek jedna pod drugą i w łazience jest zastosowany wpust podłogowy - odpływ z tego spustu włącza się do pionu na niższej kondygnacji więc przechodzę strefe pożarową ale nie zabezpieczam wpustu pożarowo.
Albo może iść tropem VDSu dla tryskaczy i napisać tak jak jest w rozdziale o wyłączeniach z ochrony tryskaczowej:
Cytuj
a) pomieszczenia pralni i pomieszczenia higieniczno-sanitarne (z wyłączeniem szatni) wykonane z materiałów niepalnych pod warunkiem że w pomieszczeniach tych nie są składowane materiały palne.
Swoją drogą nie pamiętam czy VDS określa definicję pomieszczenia higieniczno-sanitarnego.

pzdr
Maciek
projektant instalacji sanitarnych
Zapisane

INŻYNIER SANITARNY
pietrus
Nowy użytkownik
*
Offline Offline

Wiadomości: 2


« Odpowiedz #2 : Marzec 08, 2011, 07:45:51 »

Bardzo zainteresował mnie ten ten artykuł i wątek bo właśnie przerabiam na budowie podobny temat.
Będąc na budowie zauważyłem (jako projektant), że wykonawca przedziurawił strop oddzielenia pożarowego pionami kanalizacji sanitarnej. Tak też było zaprojektowane ale w opisie p.poż. wyraźnie opisano temat przepustów instalacyjnych przez oddzielenia pożarowe. Po przeczytaniu artykułu mam jednak wątpliwości czy to konieczne bo w/w piony kanalizacyjne wychodzą z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych na piętrze w odrębnej strefie. Co jednak miał na myśli ustawodawca pisząc słowa w § 234. 1. ust. 3 "wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych" ?
Moim zdaniem piony kanalizacyjne są wyprowadzane z pomieszczeń a nie wprowadzane do pomieszczeń. Wprowadzić do pomieszczeń można wodę, centralne itp. Uśmiech
Zapisane
kempes
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 94



« Odpowiedz #3 : Listopad 06, 2011, 08:43:49 »

Oto co znalazłem na stronie KG. Może nie wszyscy widzieli:
"W odpowiedzi na pismo w sprawie wyjaśnień stosowania wymagań dotyczących tzw. „pomieszczeń zamkniętych” zawartych w § 234 ust. 3 rozporządzenia Ministra In-frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w naszym rozumieniu w pojęciu „pomieszczenia zamknięte” mieszczą się wszelkie przestrzenie w budynku, co do których istnieje obowiązek ich zamknięcia (wydzielenia) ścianami i stropami o określonej odporności ogniowej, ale nie stanowiącymi elementów oddzielenia przeciwpożarowego w rozumieniu § 232 ust. 4.
W związku z powyższym przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0.04 m klasy odporności ogniowej EI 60 powinny być stosowane w ścianach i stropach niebę-dących elementami oddzielenia przeciwpożarowego następujących pomieszczeń:
 kotłowni, składów paliwa stałego, żużlowni, magazynów oleju opałowego wymie-nionych w § 220,
 piwnic budynków za wyjątkiem budynków ZL IV niskich (N) i średniowysokich (SW) wymienionych w § 250 ust.1,
 maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych śre-dniowysokich (SW) i wyższych oraz w innych budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych wymienionych w § 268 ust. 1 pkt 5,
 przedsionków przeciwpożarowych wymienionych w § 232 ust. 3,
 obudowy (ściany i stropy) klatek schodowych lub pochylni w budynkach o klasie odporności pożarowej C, B, A wymienione w § 259 ust.1,
 mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych w strefach pożaro-wych/budynkach kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV i ZL V wy-sokich (W) i wysokościowych (WW) wymienionych w § 217 ust. 2,
 holów i korytarzy stanowiących drogę komunikacji ogólnej będących drogami ewa-kuacyjnymi wiodącymi od wyjścia z klatki schodowej do wyjścia na zewnątrz bu-dynku wymienione w § 256 ust. 5 i § 256 ust. 6.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ww. pomieszczeń i części budynków również przejścia instalacyjne przewodów wentylacyjnych przez ściany i stropy po-mieszczeń zamkniętych powinny być zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 60, a na przewodach wentylacyjnych powinny być zamontowane klapy przeciwpożaro-we o klasie odporności ogniowej co najmniej EIS 60"
Zapisane
ppawel
Użytkownik
**
Offline Offline

Wiadomości: 21


« Odpowiedz #4 : Maj 09, 2015, 11:19:51 »

Czy do dnia dzisiejszego nie ma niczego nowego nt. możliwości wykorzystania zasady z par. 234 ust. 2 do sytuacji z par. 234 ust. 3 (skoro są wyjątki dla ścian oddzielenia ppoż., dlaczego nie ma takich wyjątków dla elementów wydzielających "pomieszczenia zamknięte")?
Zapisane
Kamil
rzeczoznawca ppoż.
Ekspert portalu
*****
Offline Offline

Wiadomości: 155


Pozdrowienia dla wszystkich forumowiczów


WWW
« Odpowiedz #5 : Maj 09, 2015, 09:50:16 »

Nie, niestety nic nowego się nie ukazało.
Zapisane

NIE DORADZAM NA FORUM - PREZENTUJĘ TYLKO MOJE ZDANIE. STOSUJESZ JE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

POBIERZ DARMOWE Poradniki i MiniPoradniki z mojego bloga: www.ippoz.pl. ZAPRASZAM!
stosowny80
Nowy użytkownik
*
Offline Offline

Wiadomości: 2


WWW
« Odpowiedz #6 : Czerwiec 09, 2015, 06:57:26 »

stagnacja ;/
Zapisane
PPOŻ-Master
Nowy użytkownik
*
Offline Offline

Wiadomości: 1


« Odpowiedz #7 : Sierpień 24, 2015, 10:03:27 »

Oczywiście masz racje Macieto. Większości przepisów które dziś piszą jest tak nie zrozumiała i można odbierać je na dwa różne sposoby. Gdyby mi firma nie powiedziała, że muszę założyć kilka zabezpieczeń przeciwpożarowych w WC, dziś pewnie bym płacił karę. Na szczęście szybko i solidnie panowie zabezpieczyli mi łazienkę i teraz nie muszę się o to martwić.

Zgodnie z regulaminem wpis nie może zawierać przekazów reklamowych - nazwa firmy została usunięta.
Administrator
Zapisane