Autor Wątek: uprawnienia projektantów instalacji oddymiających  (Przeczytany 7085 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
andrzej
Nowy użytkownik
*
Offline Offline

Wiadomości: 3


« : Wrzesień 16, 2010, 11:26:06 »

Witam.
Muszę zlecić wykonanie w budynku średniowysokim wydzielenie klatek schodowych wraz z ich oddymianiem.
Jakie uprawnienia i certyfikaty powinien posiadać projektant i wykonawca instalacji oddymiającej (grawitacyjnej) zainstalowanej na klatce schodowej? Czy osoba posiadająca certyfikat kompetencji z CNBOP w zakresie "projektowania, instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji alarmu pożarowego" może to robić, czy musi posiadać odrębny certyfikat na instalacje oddymiające oraz jakie inne ewentualne uprawnienia w zakresie projektowania i wykonywania takich instalacji musi posiadać taka osoba, żeby całość dokumentacji od strony formalnej była zgodna z prawem?
     
Zapisane
Macieto
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 81


« Odpowiedz #1 : Wrzesień 17, 2010, 06:56:04 »

Moim zdaniem musi posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej (sanitarnej).
Jeśli chodzi o klatki schodowe i ich oddymianie to oddymianie grawitacyjne może zaprojektować architekt.

Żadne certyfikaty i ukończone szkolenia nie uprawniają do złożenia podpisu pod projektem.
Zapisane

INŻYNIER SANITARNY
MarekG
Nowy użytkownik
*
Offline Offline

Wiadomości: 7


« Odpowiedz #2 : Październik 01, 2010, 11:29:17 »

do projektowania oddymiania IMHO: nie potrzeba żadnych uprawnień.
Musi być projekt i musi go zatwierdzić rzeczoznawca.

Wykonawca powinien mieć szkolenie producenta klap i sterowania. Powinien ale nie musi..
Jeśli będą to klapy z siłownikami elektrycznymi powinien to wykonać i wykonać pomiar elektryk z uprawnieniami
(dozór + pomiary).
Zapisane
ofi23
Nowy użytkownik
*
Offline Offline

Wiadomości: 1


« Odpowiedz #3 : Październik 04, 2010, 06:57:30 »

a ja uwazam ze projektant instalacji oddymiania powinien mieć uprawnienia. Tak na dobra sprawę powinien mieć i uprawnienia sanitarne jak i elektryczne, bo w końcu np grawitacyjne oddymianie to praktycznie sama elektryka. przy mechanicznym oddymianiu bez watpienia uprawnienia sanitarne. Zadne certyfikaty CNBOP nie sa rownoznaczne z jakimikolwiek uprawnieniami. To samo dotyczy SSP i DSO - to sa instalacje do których trzeba miec uprawnienia a nie jakis kurs CNBOP.
Zapisane
mauzer79
Nowy użytkownik
*
Offline Offline

Wiadomości: 2


« Odpowiedz #4 : Październik 24, 2010, 06:02:38 »

Pracowałem w firmie, która zajmuje się ochroną przeciwpożarową  budynków, mam specjaliste ochrony przeciwpożarowej i sam projektowałem oddymianie klatek schodowych, uwzględniając okablowanie, po podbiciu przez rzeczoznawcę inspektor budowlany nie miał zastrzeżeń, a najlepiej weź kogoś kto wogle pracował przy montażu klap np MERKOR, REWA, ALBO FIRMA PRZESZKOLONA LUB PRACUJĄCA JAKO PODWYKONAWCA W TYCH FIRMACH.
Zapisane
mauzer79
Nowy użytkownik
*
Offline Offline

Wiadomości: 2


« Odpowiedz #5 : Październik 24, 2010, 06:06:18 »

kolego co chodzi SSP i DSO w CNBOP  wydaje uprawnienia na projektowanie tych systemów i bez tego nik oprócz strażaka po SGSP w warszawie nie może zaprojektować tz. może ale nie może się pod tym podpisać, a dostać takie uprawnienia to nie tak chop siup.
Zapisane
Macieto
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 81


« Odpowiedz #6 : Październik 25, 2010, 06:49:13 »

kolego co chodzi SSP i DSO w CNBOP  wydaje uprawnienia na projektowanie tych systemów i ...

Co chciałeś przez to powiedzieć?

Do złożenia podpisu pod projektem budowlanym POTRZEBNE są uprawnienia.
Jeśli chodzi o oddymianie grawitacyjne klatki schodowej to jest to zakres architekta (co innego napowietrzanie klatki schodowej).
Reasumując:
1) na rysunku architektonicznym będzie się musiał klepnąć architekt z uprwnieniami
2) na rysunku instalacji elektrycznych elektryk z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej

Moim zdaniem NIKT nie wydaje żadnych uprawnień do projektowania oddymiania, DSO, SSP!
Owszem, są kursy/szkolenia prowadzone w tym zakresie kończące się wydaniem "świadectwa ukończenia kursu" ale nie mają one żadnej mocy prawnej. Co najwyżej osoba która ukończyła taki kurs może być w jakiś sposób rekomendowana do wykonania jakiejś pracy.

PS.
Ukończyłem wydział inżynierii środowiska na politechnice warszawskiej. Jestem inżynierem sanitarnym. O oddymianiu miałem 1semestr.
Moi znajomi elektrycy na swoich studiach w ogóle nie mieli nic o DSO albo SSP - wszystkiego nauczyli się doświadczeniem.
Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż. z pewnością mają też na SGSP zajecia z oddymiania, DSO i SSP - ile semestrów?

Prawda jest taka że dobrze by było jak powstały by jakieś uprawnienia do projektowania:
1)DSO, SSP
2)oddymianie mechaniczne, grawitacyjne
3)tryskacze - SUG
Tylko fajnie by było gdyby powstały jakieś DOBRE kursy w tym temacie prowadzone przez odpowiednich a nie przypadkowych ludzi.
Z mojego doświadczenia spotkałem się z kilkoma specjalistami w tych dziedzinach.

1)DSO, SSP - p. Ciszewski (ITB)
2)oddymianie mechaniczne, grawitacyjne - p. Skaźnik (SITP), p. Sztarbała (ITP)
3)tryskacze - SUG p. Świetnicki (CNBOP)

Takie kursy odnośnie ad1) i ad2) już istnieją tylko cena jest "nie dla każdego".
Ktoś wie może o istnieniu kursów odnośnie SUG?
Zapisane

INŻYNIER SANITARNY
poztrans
Nowy użytkownik
*
Offline Offline

Wiadomości: 2


« Odpowiedz #7 : Październik 26, 2010, 03:52:10 »

Projekty systemów SSP i oddymiania nie są projektami budowlanymi w myśl prawa budowlanego, a projektami urządzeń pożarowych, które mogą wykonywać osoby posiadające kompetencje do wykonywania czynności z zakresu ochrony ppoż. w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Projekt musi być zatwierdzony przez rzeczoznawcę.
Zapisane
edwards
Nowy użytkownik
*
Offline Offline

Wiadomości: 3


« Odpowiedz #8 : Październik 26, 2010, 06:51:10 »

Generalnie zakres projektowania instalacji niskoprądowych SSP, DSO, SSWN, KD, oddymiania zgodnie z prawem budowlanym nie mieści się w zakresie żadnego z wydawanych uprawnień. Oznacza to że nawet jeśli elektryk podpisze się pod takim projektem to jego ubezpieczenie czy odpowiedzialność może zostać zakwestionowana przez np. izbę inżynierów budownictwa, do której z mocy prawa powinien należeć.
Projektowanie instalacji SSWN i KD oraz CCTV odbywa się na podstawie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia wydanej na podstawie  ustawy o ochronie osób i mienia.
Projektowanie oddymiania - składa się z dwóch lub trzech etapów:
I projektu architektoniczno-konstrukcyjnego - jeśli chodzi o wykonanie otworów pod klapy
II układu sterowania instalacją uruchamiającą system
III układu zasilania w instalację elektryczną.
Uprawnienia do projektowania mamy tylko w I i III etapie.

Proszę nie mylić świadectw kompetencji czy świadectw ukończenia kursu z uprawnieniami. Świadectwa to potwierdzenie wiedzy technicznej w danej dziedzinie, a nie uprawnienia, nie wynikają one z żadnego aktu prawnego.

Szczegóły dotyczące nadawanych uprawnień i sposób ich uzyskania zawarty jest w ustawie prawo budowlane.
Zapisane
Macieto
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 81


« Odpowiedz #9 : Październik 27, 2010, 08:21:10 »

Projekty systemów SSP i oddymiania nie są projektami budowlanymi w myśl prawa budowlanego, a projektami urządzeń pożarowych, które mogą wykonywać osoby posiadające kompetencje do wykonywania czynności z zakresu ochrony ppoż. w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Mówisz tutaj o "ustawie prawo budowlane" i "ustawie o ochronie pożarowej"?
Możesz podać numer artykułu lub paragrafu który o tym mówi?

Z tego co piszesz robiąc projekt budowlany nie muszę np zaznaczyć na rzutach miejsca usytuowania wentylatorów napowietrzających klatkę schodową? coś nie tak

Instalacje ppoż takie jak:
1) wentylacja ppoż
2) tryskacze
3) hydranty
są stemplowane przez projektantów z uprawnieniami w zakresie instalacji sanitarnych
Strażak nie projektuje tylko uzgadnia