kasienka
Użytkownik
**
Offline Offline

Wiadomości: 24


« : Lipiec 29, 2010, 08:45:09 »

pytanko - czy strych (poddasze użytkowe) wlicza się też do liczby kondygnacji?
Zapisane
MariuszS
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 147


« Odpowiedz #1 : Lipiec 29, 2010, 09:21:50 »

Zgodnie z definicją z warunków technicznych jeśli są pomieszczenia na pobyt ludzi to tak.
Zapisane
ppawel
Użytkownik
**
Offline Offline

Wiadomości: 21


« Odpowiedz #2 : Lipiec 29, 2010, 10:32:05 »

również jeśli sa pomieszczenia techniczne o wysokości co najmniej 2 m, jednak nie chodzi tu o nadbudówki ponad dachem tj. maszynownie dźwigów itp
Zapisane
kasienka
Użytkownik
**
Offline Offline

Wiadomości: 24


« Odpowiedz #3 : Sierpień 01, 2010, 12:01:23 »

na razie jest to strych, nikt tam nie przebywa.

Proszę Was o pomoc w jeszcze jednej kwestii. W budynku znajduje sie hala produkcyjna, magazyny i biura, nie ma oddzieleń pożarowych, w takim razie jak zakwalifikować taki budynek - ZL czy PM. No i w jaki sposób obliczyć Qd - biorąc pod uwagę cały budynek, czy tylko magazyny i halę?
I tu pojawi sie problem z ciepłem spalania substancji tam składowanych - nie wszystkie są w załączniku do normy - co w tedy?
Zapisane
zonikpl
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 863



WWW
« Odpowiedz #4 : Sierpień 01, 2010, 08:36:02 »

Zakład stanowi hala produkcyjno – magazynowa wraz z częścią socjalno - biurową.
Hala produkcyjno – magazynowa: PM Q ....... MJ / m2
Część socjalno – biurowa : kategoria zagrożenia ludzi ZL III
 
Zapisane
zonikpl
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 863



WWW
« Odpowiedz #5 : Sierpień 01, 2010, 08:36:53 »

Q obliczasz tylko w PM czyli dla hali
Zapisane
kasienka
Użytkownik
**
Offline Offline

Wiadomości: 24


« Odpowiedz #6 : Sierpień 02, 2010, 01:33:01 »

nawet jeżeli nie ma tam oddzieleń pożarowych? To wygląda tak, że z biura schodzi się od razu dla na halę
I jeszcze coś, obliczam Qd i w normie nie ma ciepła spalania materiałów palnych, które akurat są w strefie, co w tedy? Jak mam obliczyć Qd?
Zapisane
zonikpl
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 863



WWW
« Odpowiedz #7 : Sierpień 02, 2010, 04:13:50 »

widocznie jest to jedna strefa pożarowa sprawdz tylko czy nie przekracza dopuszczalnej wielkości
Zapisane
Skower3
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 142


« Odpowiedz #8 : Sierpień 05, 2010, 08:19:49 »

Zakład stanowi hala produkcyjno – magazynowa wraz z częścią socjalno - biurową.
Hala produkcyjno – magazynowa: PM Q ....... MJ / m2
Część socjalno – biurowa : kategoria zagrożenia ludzi ZL III
Taką kwalifikację warunkuje podział tego obiektu na dwie strefy pożarowe - PM i ZL III. Zasada jest taka: nie dokonujemy kwalifikacji pojedynczych pomieszczeń lub grup pomieszczeń w obiekcie (które nie są wydzielone pożarowo), tylko całych stref pożarowych. Oczywiście można pozostawić część biurowo-socjalną w jednej strefie pożarowej z PM, jeśli część ta jest powiązana funkcjonalnie z częścią PM. Najczęściej jest to jednak nieopłacalne, bo wiąże się z dodatkowymi wymaganiami dla całego obiektu (jak chociażby klasa odporności pożarowej).
Zapisane
Skower3
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 142


« Odpowiedz #9 : Sierpień 05, 2010, 08:23:17 »

Q obliczasz tylko w PM czyli dla hali
Gęstość obciążenia ogniowego obliczasz dla całej strefy pożarowej - jeśli masz w jednej strefie pomieszczenia socjalno-biurowe i PM, to bierzesz pod uwagę powierzchnię całej strefy, a nie tylko pomieszczeń PM.