Autor Wątek: kotłownie olejowe a zagrożenie wybuchem  (Przeczytany 9679 razy)
0 użytkowników i 2 Gości przegląda ten wątek.
superior
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 105


« : Lipiec 23, 2010, 01:17:01 »

Czy kotłownie opalane olejem opałowym można zaliczać do obiektów zagrożonych wybuchem. Dotyczy pomieszczenia magazynowego i pomieszczenia kotła.
Zapisane
ppawel
Użytkownik
**
Offline Offline

Wiadomości: 21


« Odpowiedz #1 : Lipiec 23, 2010, 02:38:33 »

oczywiście, że można, ale się nie musi ... :-)
Zapisane
superior
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 105


« Odpowiedz #2 : Lipiec 23, 2010, 07:14:38 »

oczywiście, że można, ale się nie musi ... :-)
a może dokładniej, jestem laikiem
Zapisane
zonikpl
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 863



WWW
« Odpowiedz #3 : Lipiec 23, 2010, 09:04:57 »

magazynu oleju ani pomieszczenia z kotłem na olej opałowy nie zaliczamy do zagrożonych wybuchem !
Zapisane
yock
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 123



« Odpowiedz #4 : Lipiec 24, 2010, 01:54:21 »

magazynu oleju ani pomieszczenia z kotłem na olej opałowy nie zaliczamy do zagrożonych wybuchem !
jeśli wykonane są zgodnie z projektem ,znam jedną kotłownie gdzie w pomieszczeniu paliw zbiorniki plastikowe nie wykonano żadnej wentylacji śmierdzi jak cholera aż strach wchodzić !!! co gorsza kotłownia jest ndzorowana co rok przez DT
Zapisane
wuja
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 73



« Odpowiedz #5 : Lipiec 24, 2010, 06:20:06 »

Kotłowni nie uznaje się jako pomieszczenia zagrożonego wybuchem, z uwagi na właściwości fizykochemiczne oleju opałowego. Olej opałowy nie jest substancją niebezpieczną pożarowo. 
Cytuj
jeśli wykonane są zgodnie z projektem, znam jedną kotłownie gdzie w pomieszczeniu paliw zbiorniki plastikowe nie wykonano żadnej wentylacji śmierdzi jak cholera aż strach wchodzić !!! co gorsza kotłownia jest ndzorowana co rok przez DT
.

Jeżeli nie są wykonane z projektem, to też nie ma zagrożenia wybuchem. Kropka. Co do zbiorników, to normalne że są z tworzywa sztucznego. Nie widzę w tym anomalii. Co do wentylacji to patrząc okiem pożarnika powiem- i co z tego? Lepiej, jak się zapali, to nie będzie miało utleniacza. Ta wentylacja jest chyba bardziej potrzebna do tego, żeby nie wytwarzało się podciśnienie i napływało powietrze jak ktoś będzie w środku. Mam duże wątpliwości co do skuteczności płukania przez wentylację par oleju, które są około 11 razy cięższe od powietrza!
Zapisane
superior
Bardzo zaawansowany użytkownik
*****
Offline Offline

Wiadomości: 105


« Odpowiedz #6 : Lipiec 25, 2010, 08:24:56 »


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 21 listopada 2005r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie)

§ 2. Ropę naftową i produkty naftowe, z wyjątkiem gazu płynnego, w zależności od temperatury zapłonu zalicza się do następujących klas:
  1)do I klasy - ropę naftową i produkty naftowe o temperaturze zapłonu do 294,15 K (21 °C);
  2)do II klasy - produkty naftowe o temperaturze zapłonu od 294,15 K (21 °C) do 328,15 K (55 °C);
  3)do III klasy - produkty naftowe o temperaturze zapłonu od 328,15 K (55 °C) do 373,15 K (100 °C).
olej opałowy zalicza sie do 3 klasy ( temp/ zapłonu powyżej 55) , a załącznik nie zobowiązuje do obliczania stref zagrożenia wybuchem dla produktów klasy III.
ZAŁĄCZNIK 
MINIMALNE WYMIARY STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM DLA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH BAZ PALIW PŁYNNYCH I BAZ GAZU PŁYNNEGO, STACJI PALIW PŁYNNYCH I STACJI GAZU PŁYNNEGO ORAZ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH DALEKOSIĘŻNYCH
1. Dla urządzeń technologicznych przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji ropy naftowej i produktów naftowych I i II klasy ustala się następujące strefy zagrożenia wybuchem (strefa 1 i strefa 2):
Proszę, napiszcie,czy w uzasadnieniu można podać taką dodstawę prawną

Zapisane
ppawel
Użytkownik
**
Offline Offline

Wiadomości: 21


« Odpowiedz #7 : Lipiec 29, 2010, 10:35:58 »

ok ok ...
ja jednak skuteczną wentylację bardzo lubię - w oleju opałowym, jak w każdej cieczy w handlu, mogą znaleźć się "zanieczyszczenia" in plus i in minus - tj. moga być jakies pozostałości lekkich frakcji, które - bez wentylacji przez dłuższy czas, mogłyby narobić bigosu ...
Tak więc - jest to III klasa produktu naftowego, nie ma zagrożenia wybuchem (jak ktoś chce to może wyznaczyć strefy, zaliczyć pomieszczenie do zagrożonych wybuchem - nie ma zakazu) - ale nakazu, aby zagrożenie wybuchem było - nie ma
Proszę usilnie aby wentylacja w takich pomieszczeniach była, i była skuteczna
Zapisane
El Niño
Zaawansowany użytkownik
****
Offline Offline

Wiadomości: 96



« Odpowiedz #8 : Lipiec 31, 2010, 08:48:31 »

Z tymi frakcjami to kolega ma niestety rację. Jeszcze ciekawiej jest z pomieszczeniami magazynowymi na olej silnikowy - niby bezpieczny pożarowo ale po przepracowaniu to już niekoniecznie:)
Zapisane
Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.5 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!